Выход из строя калориферов
  
 
 
  Добрый день. Ситуация такая: имеются 4 приточные камеры. Оборудованы теплообменниками вода/воздух . Автоматики нет ни какой кран на входе, кран на выходе. Эти калориферы начали бежать один за другим, хотя на улице еще плюсовые температуры. Ставили новые, хватает на пару месяцев и то же самое. В чем может быть причина?
 
 
 
 
  Причина - в ИКАНОМИИ.
Как известно, скупой платит постоянно. Не захотели автоматику сразу - вот Вам и результат.
ИМХО, автоматика дешевле нескольких теплообменников.
Привлекайте специализированную климатическую фирму, занимающуюся вентиляцией.
 
 
 
  ТехникФ
  12.11.2013, 14:22
  
 
  Можно попробовать насос поставить. Но если при плюсовых температурах калориферы рвёт, то это не спасёт в дальнейшем, когда будет устойчивый минус.
 
 
 
 
  Так все ж таки причина выхода из строя какая?
 
 
 
 
  Цитата(mib_z @ 12.11.2013, 14:30) 

Так все ж таки причина выхода из строя какая?
Так разберите и посмотрите где течёт. Если раздуто, значит заморозили. Если нет, значит не опрессовали перед пуском и калориферы не держат давления - проверьте, может в системе могут быть повышение давления выше допустимого или гидроудары
 
 
 
 
  VasiliAK
  12.11.2013, 23:25
  
 
  Думаю все же разморозили, днем может и плюсовые а ночью минусовые. Где то вообще уже снег лежит.  Или кто то добрый кран закрыл, или насос выключил подумав зачем будет маслать если выключена приточка.
 
 
 
 
  Рвать может и гидроударами, давлением. Если никаких измерительных приборов нет, и нет измерительной арматуры, и отсутствуют даже возможности её подключить я вам сочуствую.
 
 
   